原因一:
液管设计不合理从而引起“闪发”现象。如果液态制冷剂出现“闪发”现象。液管路温度大幅下降,部分液态制冷剂会转变为气态,制冷剂的体积大幅增大。而选用的热力膨胀阀是依据通过液态制冷剂来设计的,其能通过的制冷剂(无论是气态还是液态)体积是不变的。当出现“闪发”后,热力膨胀阀通过的制冷剂体积流量不变,但质量流量减小了很多(同等质量气体体积远大于液体体积)。也就是说热力膨胀阀供应给蒸发器的制冷剂质量远远不足,导致了制冷剂气体出现“过热”过大现象。
解决方法:管路重新设计,排出导致管道内液态制冷剂压降增大的因素。
蒸发器换热面积过大或设计不合理。正常工作状态时,蒸发器内液态制冷剂占总空间的70%,从而能保证适当的吸气“过热度”。如蒸发器设计的换热面积过大(在低压冷干机的设计中为保证空气压降,常采用大型号的蒸发器),液态制冷剂在蒸发器中过早的全部转换为气态(或由于结构原因,液态制冷剂无法充注到蒸发器合适的空间内),气态制冷剂吸收热量而温度大幅上涨,导致吸气温度过高。
解决方法:改大热力膨胀阀型号,重新设计蒸发器。
原因三:
膨胀阀失控。当冷负荷(空气处理量)增加时,制冷剂吸气温度升高,热力膨胀阀感温包的温度也相应升高,通过阀内调节弹簧的调节,开大阀门的开启度,增大液态制冷剂的流量,从而降低吸气温度。但如果膨胀阀内部有杂质,将调节弹簧卡死了,膨胀阀无法开大。液态制冷剂的流量不变,过大的冷负荷将液态制冷剂全部变为气态,气态制冷剂吸收热量而温度大幅上涨,导致“过热度”过大。
解决方法:拆开阀门维修或更换。